Вопрос: Какой коэффициент теплопроводности [λ, Вт/(м.°С)] утеплителя использовать в теплотехническом расчете, по параметрам А, Б, 10 или 25. Есть мнения? Мен кажется для северозапада следует брать по параметрам А, севернее и для влажных производств Б. Если так, то зачем пишут λ с параметрами 10 и 25 гр. С? И еще вопрос, у кого-нибудь есть ISO 8301-1991, можете поделиться?
Автор: Илья Р
Дата последнего ответа: 2009-04-21 11:56:44
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Однозначно по параметру Б.
Громова Ирина

2009-04-21 11:56:44